AVR 복권 입력을 3선(3W)으로 제작하는 이유
페이지 정보
작성자 에이스파워 작성일16-12-23 13:06 조회2,895회 댓글0건관련링크
본문
AVR의 입출력구조 관련
AVR SCHEMATIC
위 그림은 일반적인 복권방식의 AVR 도면입니다.
좌측이 입력부이고 우측이 출력부를 나타냅니다.
가운데의 MAIN 변압기부(T1)가 단권과 복권을 구분하는 복권 절연변압기이며 1차와 2차가 DELTA
(Δ)-WYE(Y)의 구조로 설계되어 2차측에서 새로운 N상을 재생하므로서 1차와 2차간에 전기적인 완벽한 절
연과 입력측에서 유입되는 노이즈나 고조파가 차단될 수 있는 구조입니다.
따라서 저가의 단권방식 AVR과 달리 복권방식의 AVR은 장비 내부에서 N상을 재생하여 새로운 N상을 만
들어냄으로서 입력측에 N상이 필요치 않아 3상 4선 380V입력에서도 3선만을 공급하므로서 전기공사비의
절감을 꾀할 수도 있습니다.
또한 2차측의 출력 선식에 있어서도 3상 AVR의 기본회로는 입력의 DELTA결선과 달리 Y결선으로 되어있
어 4선식이 기본출력이며 부하의 특성에 따라 3선과 4선식중 선택적으로 사용하게 됩니다.
3선식 부하에서는 200V 상간전압만을 사용하고 4선식의 경우에는 N상을 포함한 선간전압을 사용하시면
됩니다.
만일 입력을 4선식 Y결선방식으로 입력하여 2차측을 델타결선으로 제작할 경우 3상의 위상을 검출할 기
준점이 상실되어 전압제어가 어려우며 2차측까지 Y결선으로 제작하면 Y-Y결선 변압기특성상 자체발생하
는 고조파 때문에 Y-Y방식의 AVR은 제작하지 않게됩니다.