AVR 용량선정 방식

 

1. 2차측에 사용할 전류가 150A

 

1) 2차측 소비전력 P=V(전압)*I(전류)*루트3(1.732) / 400*150*1.732=약 103,920[W]

2) 트랜스효율을 85%로 가정하면 103,920/0.85=약 122,258[W]

3) 역율을 85%로 가정하면 122,258/0.85=약 143,833[VA]

4) 여유율을 20% 가정하면 143,833/0.8=약 179,792[VA]

5) 입력 다운율을 10% 가정하면 179,792/0.9=약 199,769[VA]=약 200KVA

6) 따라서 약 200KVA 구입 하셔야 합니다.