사이트 내 전체검색

고객지원 > AVR 수리방법(BTA-type)

고객여러분의 궁금증을 상세하게 안내해 드립니다.

고객지원

AVR 수리방법(BTA-type)

페이지 정보

작성자 에이스파워 작성일16-12-23 12:56 조회2,038회 댓글0건

본문

자동전압조정기 A/S 방법(수리전 절대 숙지)

 

자동전압조정기의 출력전압이 ±2%의 범위를 벗어났을 때 혹은 고장이라고 판단되었을 때 자동전압조정기의 입. 출력전원을 차단하고 테스터기, 인두, 납, 드라이버, 납 흡입기, 소형 셋팅 드라이버(-)  등을 준비하십시오.

 

 

BTA-TYPE 일때

 

1) 커버를 연다.

2) 저항을 교체한다.(테스터기를 부저에 놓고 저항 양쪽을 찍어 불량 유무를 확인한 후  불량 저항을 교체한다.)

3) PCB를 교체한다. (또는 트라이악 교체)

   PCB는 기존의 선이 절대 바뀌지 않게 교체하셔야 됩니다.

4) 속판 우측 상단 V-ADJ (가변보륨)을 손댓을 경우 가변볼륨을  좌우로 돌려보고 중앙에 맞춰야 합니다.

5) 반드시 2번과 3번이 완전히 수리가 되어야 합니다.

   만약 둘 중에 하나라도 수리가 완벽하게 되지 않은 상태에서 전기를 투입하면 또 고장이 발생합니다. 

6) 모든 수리가 완료되었다고 판단되시면 입력전원을 투입합니다.

   ? 출력전압이 216V~224V가 지시되면 정상입니다.

   ? 혹시 전압이 낮거나 높으면 VR3를 시계방향(UP)이나 시계반대 방향(DOWN)으로 돌리시면 됩니다.

   VR2는 당사에서 포인트를 잡아놓았으니 절대로 손대지 말아주십시오. 

 

 

BTA12~16(트라이악) 교체방법


PCB 보드에 삽입되어 있는 트라이악(BTA12) 불량을 체크하는 방법

 

트라이악(BTA12~16)을 교체할 시에는 불량을 찾아서 교체하시면 됩니다.

PCB 보드 뒤쪽을 보시면 트라이악 리드가 세군데 납땜이 되어 있습니다. ( T1  T2  G )

테스터기를 부저에 놓고 T2를 기준해서 T2-T1, T2-G 를 체크 했을 때 부저가 울리면 불량입니다.