자동전압조정기 A/S 방법(수리전 절대 숙지)

 

자동전압조정기의 출력전압이 ±2%의 범위를 벗어났을 때 혹은 고장이라고 판단되었을 때 자동전압조정기의 입. 출력전원을 차단하고 테스터기, 인두, 납, 드라이버, 납 흡입기, 소형 셋팅 드라이버(-)  등을 준비하십시오.

 

 

1) 커버를 연다.

 

2) 저항을 교체한다.(테스터기를 부저에 놓고 저항 양쪽을 찍어 불량 유무를 확인한 후  불량 저항을 교체한다.)

 

3) 테스터기를 부저소리가 울리게 놓고 TRIAC 의 T1(8개의 TRIAC이 COM된 부분)과  T2를 체크하며 부저소리가 나면 TRIAC이 손상 되었다라고 보시면 됩니다.

   (T1,T2는 TRIAC에 표기되어 있습니다) 이때는 테스터기를 저항 측정하는 부분으로  전환시킨 후 T1과 T2를 각각체크하면서 저항 값이 무한대로 나오는 TRIAC은  

   이상이 있는 것입니다.(일반적으로 TRIAC은 2개 이상은 손상되지 않습니다)

   만약에 T1과 T2를 테스터기를 체크했을 때 부저소리가 울리지 않으면 TRIAC은  이상이 없는 것입니다.

 

4) PCB를 교체한다.

   PCB는 기존의 선이 절대 바뀌지 않게 교체하셔야 됩니다.

 

5) 모든 수리가 완료되었다고 판단되시면 입력전원을 투입하고 가변볼륨 VR2,

   VR4(OVR), VR1(UVR) 은 당사에서 포인트를 잡아놓았으니 절대로 손대지 말아주십시오. 

   VR3를 시계방향으로 돌리면 전압이 UP되며 시계 역방향으로 돌리면 전압이    DOWN됩니다.

 

  (현재 보드는 정상전압으로 셋팅되어 있습니다. 혹시라도 출력전압이 다소 어긋나 있으면 상기 방법으로 출력전압을 셋팅 하시면 됩니다.)